¿Cómo se controla el nivel de líquido en la bota del separador frío?
El separador frio en la bota controla el nivel de liquido mediante la valvula de control LCV-429A ,a cual realiza su apertura mediante una señal enviada por el controlador de nivel LC-429A. Este nivel puede ser observado en campo mediante el visor LG 422B. ¿Cómo se controla el nivel de líquido en el cuerpo del separador frío? El nivel de liquido en el cuerpo del separador frio es controlado por el controlador mediante la valvula LCV-422A la cual recibe la señal enviada por el controlador de nivel LC-422A, el cual a su vez tiene un visor LG422A para poder observar el nivel en campo. ¿Qué alarmas tiene del separador frío? EL separador frio cuenta con alarmas para el cuerpo como para la bota En el cuerpo cuenta con un sensor por alto nivel (LSHH-422A) y uno por bajo nivel (LSLL-422A) En la bota cuenta con un sensor se alto nivel (LSHH-422B) y uno por bajo nivel (LSLL422B)
¿Se cuenta con una válvula de control de presión en el separador frío?
No se observa en el diseño una valvula de control de presión en el separador frio. Solo un manometro de presion